Servus
Also die VDE schreibt dir nicht vor das alles über eine Leitung gehen muss. Das sind Herstellerangaben weil die es so verdrahtet haben und alles auf eine Leitung abgestimmt haben. Wenn du die Heizung mit einen eigenen Stromkreis absichern willst kannst du das gerne machen.Spricht nix dagegen. Du verlierst halt unter umstände deine Gewährleistung vom Hersteller. 4pol. (3P+N) Leitungsschutzschalter, C-16A ,schaltet allpolig ab, wenn die schalthebel miteinander verbunden sind. Da ist dann auch schon der Hund begraben, man kann dann später nicht sagen welche Leitung jetzt defekt ist, wenn die Sicherung auslöst. Da Die Sicherung sofort wieder fliegen würde beim einschalten also müste man einen Stromkreis abklemmen um herauszubekommen welcher Stromkreis defekt ist. An deiner Stelle würde ich die C-16 Automaten gegen einzelne c-16 Automaten tauschen. B 16 sollten auch ausreichen bei Heizung 3000W 16A x 230V = 3680W Schuko-Steckdose darf man bis 3600 W belasten ... |
Zum Ersatzteileshop Bezeichnungen von Produkten, Abbildungen und Logos , die in diesem Forum oder im Shop verwendet werden, sind Eigentum des entsprechenden Herstellers oder Besitzers. Diese dienen lediglich zur Identifikation! gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 24 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----su ---- logout ---- |